KEC로 제정된 자료중 피뢰설비에서의 오류~!
작성자 : 김진우2020.08.26
관련링크
본문
피뢰설비의 인하도선을 한글판에서는 아래1항과 같이 표시(번역)이 되어
있는데 실제로 2 항 영문 IEC 원문을 보면 그내용이 상이하니 혼돈하지 마시길
바랍니다.
1.한글판 KSC IEC 62305-3 표5 피뢰시스템의 재료 및 사용조건
재 료 |
대 기 중 |
지 중 |
콘 크 리 트 중 |
구 리 |
단 선 |
피 복 선 |
피 복 선 |
|
연 선 |
단 선 |
단 선 |
|
|
연 선 |
연 선 |
이렇게되어 있다보니 피복선을 절연전선 (GV선 혹은 F-GV선))으로 이해하고
많이들 사용하고 있읍니다만~
2.영문판 IEC 62305-3 Table 5 LPS Material & Condition of USE
Material |
In Open Air |
In earth |
In concrete |
Copper |
Solid |
Solid |
Solid |
|
Stranded |
Stranded |
Stranded |
|
|
As coating |
As coating |
즉 지중 이나 콘크리트 공사에서는 나선을 사용하되 주석 혹은 부식 방지재를
수십 ㎛ 두께로 도금 혹은 도포을 해야한다는 뜻입니다.
상기 1 항 한글판의 "피복선"은 2 항 영문판의 "As coating" 즉 나선에 "도금 혹은
도포"를 잘못 번역한 오류이니 이를 절연전선(GV 혹은 F-GV)을 사용하면 않됩니다.
(낙뢰의95%는 부극성이므로 도체의 온도상승이 낮지만 5%는 정극성에 뇌격시간
이 아주길어 도체의 온도상승이 때에따라 높아질수 있기때문에 나선을 사용하는것
입니다.)
추신 -1.위내용의 수정요구를 2020년 8월 27일 대한전기협회에 올렸고 같은날
회신에서 " 관련 기술위원회에서 검토하겠다 " 라고 하였으니 기술사
여러분의 많은 관심 있으시기를 바랍니다.
2.영문파일은 용량이 커서 파일 첨부가 되지않습니다.
댓글목록
KBEFA님의 댓글
KBEFA 작성일의견 감사 드립니다. 대한 전기협회 답변나오면 다시 알려주시기바랍니다.