본문

제가 2020년 8월 27일 대한전기협회에 질의하고  당일 전문기술위원회에서 재협의 하겠다는

답변내용을 지금 검색해 보니 삭제된 상태이더군요,  진행이 어떻게 되는지요?

 

제 질의내용은   IEC 62305-3 영문내용에서 자중이나 콘크리트 내의  동선 도선은

" As coating " 하라는 뜻인데 KSC는 해석을 " 피복선 "으로 잘못 표기한것으로 인해 세계

어디에서도 사용하지 않는 F-GV(순간 최고허용온도 140 도C)를 사용(설계)하는 왜곡을 바로

잡으라는것 즉 피복선-> 코팅선 이렇게 해도 부식방지 용융 혹은  전기도금 도포(표6)로 이해

할수 있다는 것입니다.

 

한글판 표6 하단재료설명에서 1) 용융 또는 전기도금 피복의 최소두께는 1 마이크로m 이상

2)피복은 최소 50 마이크로m 두께로 매끄럽고 연속적이며 녹슬지 않도록한다. 라고 표기를

했는데 1~ 50 마이크로m 두께의 "도포"를" 피복"으로 잘못표기해 F-GV 피복선으로 사용하게

된것입니다.

 

즉 KSC IEC- 62305-3 에서 표5 에서의 " 피복선 -> 코팅선 혹은 도포선 " 으로  표6 에서의

재료의 설명 1) 2) 에서의 "피복->코팅 홀은 도포" 로 바로잡아야 기술자들이 "F-GV " 으로

잘못 사용(설계)을 하지 않을것 입니다.